Автор Тема: Розетка под духовой шкаф  (Прочитано 5944 раз)

Оффлайн north83

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 1207
  • Поблагодарили: 339 раз(а)
    • Просмотр профиля
Розетка под духовой шкаф
« : Март 05, 2016, 20:35:33 »
Заведен согласно ТУ провод 4 квадрата под духовой шкаф и 6 под варочную.
С варочной все понятно, там спец. розетка. А вот духовой шкаф идет с обычной Евро вилкой.
Все найденные в магазине розетки идут максимум на 2.5 квадрата и нормально подключить в такую 4 квадрата не получается, тупо не держит.

Подскажите, кто как решил данный вопрос, подскажите модели "правильных" розеток.

Оффлайн SA

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 3158
  • Поблагодарили: 730 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #1 : Март 05, 2016, 20:52:34 »
Заведен согласно ТУ провод 4 квадрата под духовой шкаф и 6 под варочную.
С варочной все понятно, там спец. розетка. А вот духовой шкаф идет с обычной Евро вилкой.
Все найденные в магазине розетки идут максимум на 2.5 квадрата и нормально подключить в такую 4 квадрата не получается, тупо не держит.

Подскажите, кто как решил данный вопрос, подскажите модели "правильных" розеток.
Обычной розетки рядом нет? Через нее и подключить.

Оффлайн north83

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 1207
  • Поблагодарили: 339 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #2 : Март 05, 2016, 21:00:39 »
Нет, надо именно 4 мм заправить в розетку.
Нашел серию Mosaic у Legrand вроде как до 4 мм сечение поддерживают.
Неужели все подключили духовой шкаф на 2.5 мм и один я все сделал по ТУ?

Оффлайн SA

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 3158
  • Поблагодарили: 730 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #3 : Март 05, 2016, 21:05:27 »
Нет, надо именно 4 мм заправить в розетку.
Нашел серию Mosaic у Legrand вроде как до 4 мм сечение поддерживают.
Неужели все подключили духовой шкаф на 2.5 мм и один я все сделал по ТУ?
Вы слишком демонизируете ТУ. Если у духового шкафа обычная вилка, то и розетки ему хватит обычной - на 16А. А значит и провода 2,5 будет достаточно.

Оффлайн north83

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 1207
  • Поблагодарили: 339 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #4 : Март 05, 2016, 21:08:13 »
Уже поздно пить Боржом кабель заложен 4 мм и подключить надо на него.
Вопрос в поиске розетки.

Заново штробить стены до щитка и перекладывать кабель на 2.5 в мои планы не входило. Других розеток рядом нет.

Оффлайн SA

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 3158
  • Поблагодарили: 730 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #5 : Март 05, 2016, 21:10:41 »
Уже поздно пить Боржом кабель заложен 4 мм и подключить надо на него.
Вопрос в поиске розетки.
Если же вы настаиваете на силовой розетке под 4 мм, то ее и надо ставить. И менять вилку на проводе от духовке. Или подключать клеммами напрямую без розетки как таковой.

Оффлайн north83

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 1207
  • Поблагодарили: 339 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #6 : Март 05, 2016, 21:12:12 »
Спасибо Капитан очевидность :)
так вот и хочу узнать у тех, кто поставил розетку и в нее хорошо вошел кабель на 4 мм.
Интересует модель, чтобы купить такую же.
А то уже лежит 3 штуки и ни одна не подходит, клемма тупо не держит кабель.

Оффлайн Andrey

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 2216
  • Поблагодарили: 548 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #7 : Март 05, 2016, 21:19:26 »
Заведен согласно ТУ провод 4 квадрата под духовой шкаф и 6 под варочную.
С варочной все понятно, там спец. розетка. А вот духовой шкаф идет с обычной Евро вилкой.
Все найденные в магазине розетки идут максимум на 2.5 квадрата и нормально подключить в такую 4 квадрата не получается, тупо не держит.

Подскажите, кто как решил данный вопрос, подскажите модели "правильных" розеток.
А зачем на духовку 4 квадрата? Эти ТУ скорее всего писал "умница-Сирожа". Обычный духовой шкаф потребляет 3-3,6 кВт (если есть функция пиролиза, без неё меньше), для этого вполне достаточно сечения кабеля 2,5 кв.мм. Поэтому во всех духовках и обычные вилки, а розетки для них рассчитаны на кабель 2,5 кв.мм.
Можно поставить распаечную коробку и от неё пустить 2,5 мм в обычную розетку.
Второй вариант - купить специальную электрическую розетку, применяемую для подключения аудио техники (HI-FI HI-END) Сделано в Японии, цена соответствующая.
http://www.allcables.ru/furutech_FP-SWS(G)_Light.html
http://www.allcables.ru/furutech_FT-SWS(R)_Carbon.html
Там-же можно почитать комменты этих "маньяков" ;)
Третий - поставить розетку - как на варочную поверхность(у Legrand вроде неплохие есть). Вилку на кабеле от духовки отрезать и поставить вилку для розетки Legrand. Да, так нельзя делать - в случае чего будет повод для отказа в гарантии. Но хоть какой-то вариант, т.к. 4 кв.мм засунуть в обычную розетку мягко говоря - проблематично.

Оффлайн ZAXAR

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 1216
  • Поблагодарили: 558 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #8 : Март 05, 2016, 21:29:17 »
У меня в розетке легранд отлично всё зажалось. Покупал в леруа и там кабелем смотрел, чтобы все подошло

Оффлайн north83

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 1207
  • Поблагодарили: 339 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #9 : Март 05, 2016, 21:36:04 »
Андрей, ты реально маньяк :)
За такие деньги розетка должна крутить счетчик в обратную сторону и уметь варить кофе :)
Вообщем поиск пока привел к серии Mosaic от легранд, вроде как раз для 4 мм.
Продолжаю эксперименты, скоро будет коллекция из розеток :)

Оффлайн north83

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 1207
  • Поблагодарили: 339 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #10 : Март 05, 2016, 21:51:27 »
Вообщем если кто-то как я тупо задела по ТУ - 4 квадрата, то решение вот.
http://shop220.ru/pdf/?id=1037
Артикул 0 772 13
Цена вопроса 300 - 350 руб.
Сказали спасибо: Violator, tvk

Оффлайн Andrey

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 2216
  • Поблагодарили: 548 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #11 : Март 05, 2016, 21:52:42 »
Андрей, ты реально маньяк :)
Все инженеры немного маньяки))
Я конечно акустикой увлекаюсь, но еще не дошел (и надеюсь не дойду) до того, чтобы электрические розетки по 5 К за шт. покупать ;)
« Последнее редактирование: Март 05, 2016, 21:55:20 от Andrey »

Оффлайн tvk

  • Житель Ньютона
  • Местный
  • *
  • Сообщений: 214
  • Поблагодарили: 25 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #12 : Март 12, 2016, 12:31:10 »
Уже поздно пить Боржом кабель заложен 4 мм и подключить надо на него.
Вопрос в поиске розетки.

Заново штробить стены до щитка и перекладывать кабель на 2.5 в мои планы не входило. Других розеток рядом нет.

Вы не поверите, но у меня похоже будет ваша проблема когда дело дойдет до кухни. Это следствие того, что рабочий изначально проложил кабель 4 на всю плиту, а когда по указанию электриков исправлял ситуацию - добавил еще отдельно 6. Спасибо всем ответившим, похоже выход из ситуации должен быть.

Оффлайн north83

  • Житель Ньютона
  • Гуру
  • *
  • Сообщений: 1207
  • Поблагодарили: 339 раз(а)
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #13 : Март 12, 2016, 22:24:17 »
Артикул 0 772 13
У меня есть лишняя розетка, готов вам ее продать по закупочной цене, если надо пишите в ЛС
Еще есть рамка, суппорт и накладная коробка.
Вообщем все, чтобы решить вашу проблему :)
Обращайтесь
« Последнее редактирование: Март 12, 2016, 22:25:54 от north83 »
Сказали спасибо: tvk

Оффлайн Serjio__78

  • Житель Ньютона
  • Местный
  • *
  • Сообщений: 163
  • Поблагодарили: 26 раз(а)
  • 6-я секция, 16 этаж
    • Просмотр профиля
Re: Розетка под духовой шкаф
« Ответ #14 : Март 14, 2016, 12:55:00 »
что мешает надфилем снять лишнюю толщину на 1 см провода?